Добрый день, объясните, пожалуйста мне 2 момента
1) Питание на датчик не заводится?
2) При достижении уровня воды расположения стержня на его выводе устанавливается логический уровень?
Добрый день, объясните, пожалуйста мне 2 момента
1) Питание на датчик не заводится?
2) При достижении уровня воды расположения стержня на его выводе устанавливается логический уровень?
Датчик используется в комплекте с прибором САУ. Сам датчик всего лишь металл. проводники и изолятор
Для ввода сигналов с ДСП3 на ПЛК нужен модуль работы с кондуметрическими датчиками МК110-220.4К.4Р
спасибо за ответ
В описании указано:
ДСП.3 предназначен для контроля двух (трех1) уровней жидкости в резервуарах открытого и закрытого типа.
1 – при использовании в резервуарах с металлическими стенками.
Возникло пару вопросов:
1. Допустим резервуар с неметаллическими стенками, тогда если первый и второй вывод датчика ДСП3 я заведу на входы DI1-DI2 МК110-220.4К.4Р, а третий вывод датчика я должен подсоединить на COM вывод МК110-220.4К.4Р???
2. Допустим , если мне нужно измерить 4 уровня жидкости, могу ли я использовать 2 датчика ДСП3, и завести *условно* измерительные выводы на входы DI1-DI4 МК110-220.4К.4Р, а оставшиеся выводы на единственный COM?
Здравствуйте.Если 2 датчика будут находиться в одном резервуаре, то на землю (COM) достаточно одного вывода (стержня). Остальные выводы можно подключать на входы DI1-DI4.
Если резервуар с неметаллическими стенками, то я бы поставил емкостные датчики, как делают во многих случаях. К примеру на полиэтиленовые емкости на несколько тысяч литров воды. Датчик клеится прямо на стенку и настраивается чувствительность. Все.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли подключить ДСП.3 к ПЛК150А-М без модуля??? И как это с конфигурировать?
Последний раз редактировалось miha172; 12.04.2015 в 15:17.