ТРМ 133 настройка
Добрый день, уважаемые консультанты. Вопрос по настройке ТРМ 133, в режиме работы лето, постоянно щелкает реле управления КЗР. Прибор настроен согласно паспорта. Тип механизма 3-позиционный. В этом режиме (отсутствие теплоносителя в летнее время) не должно происходить регулировки температуры, или я в чем то не разобрался, или проблема конкретного прибора?
-
Здравствуйте.
В летнем режиме прибор доводит клапан до конечного положения. Установите значение параметра "время прогрева калорифера"t.nag 10-15 минут на время летнего режима.