Доброго времени суток, уважаемые!

Помогите пожалуйста разобраться с быстродействием прибора.

Пояснение сути вопроса:
1. Стоит задача выполнения алгоритма подобного игре "Волк и яйца" (это чтобы не расписывать алгоритм подробно) на ПР110.
2. Входные сигналы изменяются достаточно быстро - до 80 Гц.
3. В проекте используются сетевые целочисленные переменные (протокол MODBUS 19200 8N1).
4. После заливки программы в прибор во вкладке информации о приборе выводится "Среднее время цикла 8 мс".
5. Время фильтрации входных сигналов установлено 1 мс.
6. Прибор некорректно выполняет алгоритм при частоте входных сигналов 60-70 Гц, и корректно работает на частотах 30-40 Гц.
7. При работе с частотами 40-60 Гц корректность не гарантируется.

Понятно, что проблемы возникают из-за недостаточности быстродействия.

В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы:
1. Каким образом можно оценить максимальное время цикла прибора ("Среднее время цикла" это как "Средняя температура по больнице") на этапе разработки и отладки проекта?
2. Где можно найти информацию по временным параметрам ФБ и ФУНКЦИЙ, входящих в библиотеки (чтобы можно было оценить быстродействие цепочек )?
3. Линия задержки обеспечивает задержку сигнала на " 1 такт", а какова величина этого такта?
4. Можно ли в процессе симуляции видеть время прохождения сигнала по цепочке ФБ в реальном приборе и общее время с момента старта симуляции?

Вообще говоря, хотелось бы найти более подробную информацию по работе ФБ, входящих в библиотеки. Как пример - сколько времени (тактов) проходит с момента подачи сигнала
на вход R счетчика до появления "0" на его выходе.

С уважением, Vish57.