Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить ПЛК 323 с Меркурием 230 ART-03 RN по RS485. На меркурий подключился к контактам 19, 24, но связи с прибором не появилось. Есть еще питание интерфейса сюда нужно что-то подключать?
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь подключить ПЛК 323 с Меркурием 230 ART-03 RN по RS485. На меркурий подключился к контактам 19, 24, но связи с прибором не появилось. Есть еще питание интерфейса сюда нужно что-то подключать?
Необходимо, так как ваш Меркурий без буквы S, значит нет встроенного питания интерфейса. там вроде 5-9В необходимо подавать.
Спасибо, завтра попробую.
Ещё вопрос длина линии связи не более 1м, нужно ставить резисторы на концах провода?
Зачем? И длиннее не ставил, недавно 3 счётчика мониторил, общая длина метров 7-8 была.
Подал напряжение порт заработал. Смог подключить счетчик к плк, но не все данные считываются. Мощность полная по фазам, напряжение, ток и ниже по списку пишет таймаут. Что нужно посмотреть? На счетчике изменил скорость до 9600, больше почему-то не дает..imgonline-com-ua-Resize-utjV38Z1fI63.jpg
Скорость точно не при чем. счетчик может спокойно работать на скорости 115200.
А вот логи запросов, на которые не отвечает счетчик имеет смысл посмотреть логером порта. Хотя странно, счетчик ART, значит поддерживает и 14h и 16h функции, но мало ли, может модификация старая ? тут не подскажу... Тут только логи могут помочь понять...
з.ы. какие функции запросов использует ПЛК323-ТЛ только специалисты Овен могут подсказать... что они там напрограммировали я не скажу.
проверьте на альтернативном варианте, например, опросите счетчик при помощи заводского ПО. ПЛК может выступить в роли конвертера в TCP, в протоколе Меркурий нужно указать транзитный порт, например, 4001 и таймаут 20000.
В программе "Конфигуратор" от меркурия укажите канал связи TCP, укажите IP ПЛК и порт 4001, посмотрите как будет вести себя заводская программа. Если будут такие же таймауты, то перепроверьте подключение на физическом уровне, а также на источник возможных помех, хотя вы говорите длинна кабеля 1 метр.. но вдруг у вас там прям рядом какой-нибудь силовой кабель проходит?
я так понимаю что у вас все в режиме наладки? вижу протокол CSD, надо понимать что "по дозвону" вы можете выкачивать с ПЛК только профили мощности, никаких оперативных параметров видно не будет, может быть что-то будет изредка проскакивать.. тоесть CSD только для АСКУЭ/АСТУЭ.
После перезагрузки контроллера стали появляться остальные значение, но они меняются примерно раз в 30сек. Изначально я подключался к меркурию и менял там скорость до 9600. Остальные значения не смотрел посмотрю уже во вторник
Проходит шина по которой ток под 400А Кабель экранированный, экран подключен к GND.
Пока режим наладки, мне нужно только раз в месяц получать отсчет по мощности..
полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х составляет в среднем 15 секунд времени, + возможные помехи.. может быть такое, настройки протокола меркурий покажите, пожалуйста, может быть там что-то изменили?
Опрос раз в месяц, имеете ввиду получасовые(часовые) срезы мощности (профиль мощности)? если так, то Вам нужно добавить АРХИВ УСПД, он находится в группе протоколов "Специальные" и настроить его. Как это сделать можно посмотреть на нашем сайте в видео уроке https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3