Приветствую. Сгорели два раза три БКК1-24.
Есть три ёмкости из нержавеющей стали, на каждую ёмкость своя БКК1. В первый день оборудование было подключено без заземления, т.е. три фазы и ноль, всё работало, насос с ПЧ гнал воду, клапана 220 В подавали воду в каждую ёмкость. На следующей день при включении насоса все три БКК1 сгорели. Посчитал что электрики фазу на корпус пустили как-то и промолчали. Между корпусом и землей при включении ПЧ и клапанов было напряжение от 1 до 15 вольт, измеряли самым дешевым тестером, подцепили заземление, стало 0 В.
Поменяли БКК1, подцепили заземление, кожух закрывающий насос и кронштейн ёмкостей принудительно заземлили. Набрали в первую ёмкость с помощью клапана воду, всё нормально. Включили насос, только струя воды попала на датчик во второй ёмкости и все БКК1 снова сгорели. В чем проблема может быть? Никаких наводок нигде нет.
Датчики стоят кондуктометрические ДУ.