Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
Помогите подобрать датчик для измерения вакуума. Если абсолютное давление, то датчик нужен от 0 до 1 бар, если давление относительное, то датчик нужен от -1 бар до 0.
Датчики ПД100 ДВ какой у них наименьший предел измерения?
на газы - 0...-250Па: ПД100И-ДВ0,00025-8х1-1,5 - https://owen.ru/product/preobrazovat...avleniya_pd100
на не газы - 0...-10кПа: ПД100И-ДВ0,01-1х1-1,5 - https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
если рассмотреть ПД150-ДВ250П-... на диапазон измерений 0...-250Па, то его верхнюю границу регистрации можно с кнопок уменьшить хоть до 0...-50Па, но нужно понимать что точность останется +/-6,0Па - https://owen.ru/product/pd150
Последний раз редактировалось Филимонов Сергей; 23.03.2021 в 11:23.
С уважением,
Филимонов Сергей Анатольевич
Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
Моб. +7(906)719-65-98
skype: s.filimonov_owen.ru
e-mail: s.filimonov@owen.ru
Нужно измерять давление в вакуумном ресивере. Среда-воздух. Максимальный вакуум 0.5 милибар. (Это абсолютное давление). Каким должен быть наибольший предел измерения датчика?
У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если этот спокойно измеряет абсолютное давление от 0 до 0.1 МПа?
С уважением,
Филимонов Сергей Анатольевич
Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
Моб. +7(906)719-65-98
skype: s.filimonov_owen.ru
e-mail: s.filimonov@owen.ru
Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...