Тема: Отображение состояния

  1. #1

    По умолчанию Отображение состояния

    Добрый день, прошу консультации по поводу визуализации в мнемосхеме owencloud, есть 2 горелки они подключены к МВ 110 на 1 пару "сухой контакт" , данные передаются 1,2,3,4. Как мне в мнемосхеме описать событие/состояние гарелки, написать выражение, а так же отобразить аварию.

  2. #2

    По умолчанию

    Читаете регистр "Целое значение измерение входа * со смещением точки", там тип данных Int16. В облаке ставите галочку при настройке этого параметра "Представление значения" и задаете что что вам необходимо.
    2024-03-31_15-19-34.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Читаете регистр "Целое значение измерение входа * со смещением точки", там тип данных Int16. В облаке ставите галочку при настройке этого параметра "Представление значения" и задаете что что вам необходимо.
    2024-03-31_15-19-34.png
    Спасибо, попробую

Похожие темы

  1. Контроль состояния Мх110
    от yurya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 16:29
  2. СП-270 отображение состояния НАСОСА
    от Свиридов Иван в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 04:52
  3. Отображение состояния бита в слове
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:52
  4. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14
  5. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •