1. ИМХО ошибка на скрине - оч даже известная И даже не ошибка, а предупреждение. Жмем ОК и F5 для запуска программы.
2. Более существенное - ошибка настройке Modbus (Slave) - RS-485 в КДС. Панель поддерживает только Modbus RTU, а в настройках - ASCII
3. Modbus Master зачем?
4. В панели указан опрос 6 регистров, в КДС объявлено 4. На практике конкретно ваш проект не проверял, но возможно может появиться сообщение "Потеря связи" на панели
поставил в кдс modbus rtu. в панели modbus slave.
обозначил опрос 2 х регистров. на панели оставил всего 2 регистра. все равно не работает! я наверное скоро с ума сойду! между контроллером и панелью 2 провода 485 длинной 20 см.
Здравствуйте, Ander47.
Убрав из вашего проекта неиспользуемые параметры, как в конфигураторе, так и в программе "потери связи" не наблюдается.
В подтверждение прикладываю исправленные файлы (Я тестировал на R-L контроллере, поэтому заменил target-исправьте на исходный).
Если ошибка осталась, то проверьте переходник панели на работоспособность.