Тема: трм-138 при отицательных температурах

  1. #1

    По умолчанию трм-138 при отицательных температурах

    Здраствуйте.
    На предприятии ТРМ-138 неожиданно оказался установленным в неотапливаемом помещении. При понижении окружжающей температуры до -5 грд. прибор выдал ошибку OtCL по всем каналам. После отключения компенсации температуры холодного спая прибор работает и работа всех устраивает.
    Вопрос: есть ли опасность для электроники прибора при низких температурах, или указаный в паспорте температурный диапазон +5...+50 грд это рамки, в которых ТРМ-138 обеспечивает свои метрологические характеристики.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    здраствуйте!
    если кому интересен ответ на вопрос, то трм-138 отработал зиму в неотапливаемом помещении с перепадами температуры от +5 грд до -30 грд. проблем пока нет.
    всем спасибо. тема закрыта.