помогите начинающему!
Использую ПЛК 154 УЛ
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 154
Binary VERSION 2.12.7
Need Target version 2.10
Compiled: 11:37:08 Sep 30 2010
MAC 6A:77:00:00:C1D
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Voltage DAC
PIC lower version is 0e
есть несколько проблем и вопросов:
при подключении контролера в режиме отладки по RS232
постоянно обрывается связь, причем хоотично. (10c-5мин)
выдает сообщение ошибка связи #0.
при откл питания от контролера больше 10мин ,стирается прграмма.
передетим контр. был включен несколько дней.
в программе регулеровки температуры использовал из внешней библ.
два функцион. блока BLINK , PID_FUNCTION при первом запуске все
работает, при откл. пит.(на короткий промежуток времени)
и перезапуске контролера в программе перестают работать
BLINK , PID_FUNCTION при обявлении экземпляра с новым именем
и перезаписи програмы функционал. блоки снова работают.
-
хотел бы добавить :
использовал PID_Regulators. lib 28.12.06, Util.lib 1.6.07
из папки библиотеки овен.
-
подскажите как прикрепить фаил с прграммой
-
Нужно программу не только загрузить но и записать в энергонезависимую память
Онлайн-старт-создание загрузочного проекта
-
Насчет проблемы со связью:
http://owen.ru/forum/showthread.php?...F1%E2%FF%E7%E8
PID_FUNCTION нельзя инициализовать с параметрами равными 0
-
БОЛЬШОЕ СПАСИБО что помогли в решении этих проблем все работает,
а насчет связи увеличение таймаута непомогло, попробую переставить
кодесис но чесноговоря хтелось бы понять причину разрывов сязи.
если я правильно понимаю таймаут это время которое кодесис будет пытатся востановить связь.
Я обратил внимание что после сообщения об ошибке на контролере
идикатор связи светится есче 3-4сек. и пока он непотухнет связь
невостановить.
Если ктото сталкивался или есть какиенибудь мысли напишите пожалуста.
-
Вы попробуйте загрузить и сохранить в контроллере пустой проект. Если разрыва связи не произойдёт тогда проверяйте программу. Если всё же произойдёт разрыв связи то тогда пере прошейте контроллер.
-
контролер перепрошивал с пустым пректом сязь тожеразрывается
пробовал связать по Ehernet все нормально,проработал сутки ниодного
разрыва.
-
спасибо за помощь нашол причну разрывов связи
проблема была в сетевой плате PSI COM возможно с уровнями сигн.