Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Проблема с МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Проблема с МДВВ

    При установке "Максимального сетевого таймаута" - t.out в 1 сек блок постоянно щёлкает, т.е. переходит в аварию и сразу выходит из неё при следующем опросе.
    Это несмотря на то, что опрос осуществляется постоянно, неск. раз в секунду, скорость 115200, протокол Modbus-RTU.

  2. #2

    По умолчанию

    Появляется ли индикация Авария на модуле?
    Чем опрашиваете: ПК (какая программа) или ПЛК?
    при увеличении до 2 секунд модуль не переходит в аварию?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Индикация появляется.
    Опрашиваю с ПК, через АС4 своей программой.
    При увеличении t.out до 2 сек. явление пропало

  4. #4

    По умолчанию

    Полагаю, все же дело в частоте опросе.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Проходит более 60 опросов в секунду, блок один на шлейфе.

  6. #6

    По умолчанию

    Снифером порт смотрели?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Сниффером не смотрел, но на нажатие кнопки (в программе, включение насоса) релюшка реагирует мгновенно.
    Никаких секундных задержек нет и ответы без ошибок.

  8. #8

    По умолчанию

    Зачем порядка 60 опросов в секунду? Раз в 15мс
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    К одному из входов подключен счётчик и, если период опроса значительный, то уже после остановки насоса показания меняются (это с имитатором т.е. включена релюшка - есть частота).
    Потому поставил минимальную паузу между посылками.
    А затем наткнулся на выше упомянутый косяк.

Похожие темы

  1. Проблема с МДВВ
    от Gans в разделе Мх110
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:54
  2. проблема с плк 150 + мдвв
    от jacques в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 10:13
  3. проблема плк-100 и мдвв-р
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:27
  4. Проблема с МДВВ
    от Faradox в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 15:32
  5. проблема с мдвв
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •