В руководстве по эксплуатации есть две схемы подключения дискретных входов:
- с общим минусом (ставится премычка между клеммами 24V-S/S)
- с общим плюсом (ставится премычка между клеммами 0V-S/S)
данные перемычки указаны с внутреннего блока питания ПЛК.
Вопрос:
При использовании ПЛК с питанием 24V и ИБП60Б-Д9-24 возможно ли запитку входов произвести непосредственно от блока питания.
т.е. если нужен общий плюс, на клемму S/S подключить непосредственно 0V с блока питания, а на входы подавать 24V так же с блока питания.
а при общем минусе на клемму S/S подключить непосредственно 24V с блока питания, а на входы подавать 0V так же с блока питания.
Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.
Вот и возник вопрос, допустимо ли такое подключение???
Необходимо удаленно вынести дискретные входы и светодиодную индикацию, которая подключена параллельно реле.
Выношу витой парой на 50-100м, соответственно городить огород с несколькими плюсами и несколькими минусами неохота, да и это внесет дополнительную стоимость по проводам. К тому же использовать встроенный источник останавливает нежелание или невозможность нагружать на него еще 24 реле.
А так на одном проводе есть общий минус,котрый через кнопки подаем на входы для срабатывания, и этот же минус есть общим для нескольких светодиодов.
Вопрос остается открытым.
Оно то так работает, вот только вопрос в штатном ли режиме??? или может и сгореть???
Возможна ли такая схема подключения?
Последний раз редактировалось LAM; 18.08.2011 в 23:35.
Реле как раз стоят рядом с ПЛК, а вот кнопки и светодиоды вынесены от ПЛК, причем в разные стороны.
Я на схемке указывал какая часть вынесена.
Схемка нарисована так сказать в общем виде, таких выносок много.
И ПЛК тоже несколько.
Но спасибо за быстрый ответ.
(Точнее сказать за быстрый доп вопрос ).
Но подключение хотелось бы видеть именно такое, причин несколько:
1. Встроенного источника питания может быть недостаточно.
2. ПЛК может быть несколько и хочется иметь возможность с одной такой выноски например 2 входа и реле подключить к певому ПЛК, а третий вход и реле подключить ко второму ПЛК.
Посоветуйте что нибудь.
На данный момент использую другие ИБП, т.к. ваши появились сравнительно недавно.
Сразу еще вопрос по ИБП:
Есть ли гальвническая развязка на выходах ИБП60Б-Д9-24, и возможно ли обьединять минусы нескольких ИБП,???
(На данный момент использую ИБП на 12 вольт, у кторых выход гальванически отвязан, и их можно каскадировать по несколько штук для получения больших напряжений 24, 36, 48... и т.д. Причем это заявлено производителем. Дополнительный плюс в этом еще и то, что аккумуляторы подключаются каждый к своему ИБП, что позволяет менять только тот который неустраивает, а не парами, вобщем такой подход наверное более универсален, и позволяет получать любые напряжения, и уменьшает линейку выпускаемых БП и наверное продлевает срок службы аккумуляторов).
Последний раз редактировалось LAM; 19.08.2011 в 15:31.
Подавать питание на s\s естественно можно с внешнего блока питания. Хотите плюс, хотите минус (в зависимости от датчиков).
Схема из РЭ не меняется - просто внутренний блок питания заменяете внешним.
По ИБП не скажу - ответит соответствующий специалист.
Допустимо ли подавать питание на S/S от ИБП60Б-Д9-24?
Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.
Возможно ли такое подключение, и не сгорят ли входы?
Напряжение питания входов, В 24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА не более 11 (при напряжении питания 30 В)
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В (ток в цепи) 15…30 (не менее 4,5 мА)
Только что специально скачал с сайта РЭ на ПЛК110-60, там указаны пределы 15-27В.
ASo, Где вы взяли 15-30?
Ерунда какая то.
Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напяжение на входы?