Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ101ТТ подключили к 380V :)

  1. #1

    Unhappy ТРМ101ТТ подключили к 380V :)

    В общем результат- ба бах.
    сгорел в хлам БП трансформатор взяли из БУСТ'а
    варистор (вроде варистор) половина уцелела при включение трм работает (питание ~5 V ), но варистор начинает дымиться ) может подскажете чем его можно заменить.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала удалите его. Проверьте - если все работает, то ставьте любой варистор с классификационным напряжением 390 вольт (это примерно 250 вольт переменного тока).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).