Сообщение от
Andrei Z
Здравствуйте. есть такая задача На котле нужно измерять две температуры В котле воды и дымовых газов. В котле нужно регулировать а газов просто индикация.
Вроде бы подходит ТРМ 202.
Но вот такая загвоздки:
1. в котле регулировать можно по двух позиционному принципу (больше меньше релюшкой) А вот как быть с утставкой аварийной ?
2 если откинуть измерение тем.дымовой трубы, а настроить ЛУ 1 чтобы брал с датчика 1, и ЛУ2 тоже с датчика 1 - тогда первая реле регулирует по утсавке задания а вторая по уставке выше -аварии. И вот если бы еще как то датчик 2 подключить и просто индицировать температуру в дымовых. Чтобы банально сэкономить на приборах.
Поправьте мои рассуждения или у кого есть какие советы?