    Добрый день! Уважаемые коллеги, а как обстоят дела с передачей специальных символов, (таких как градусы) по модему. А так же, пользуясь случаем, хотелось бы выяснить с командами USSD запросов и включению отчета о доставке? Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    вообще то через соединение передается массив байтов, и будет ли в этом пакете закодирован символ градуса это от Вас зависит

    ATD "*100#" -такая команда должна работать
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2011 в 12:27.

  3. #3

    По умолчанию

    Что значит от нас? Этот символ, вместе с позицией, на которой он находился, просто "проглатывается" при передаче.


    ATD "*100#" -не хочет работать...

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    1) а что получается когда отправляете \u00B0
    2) а в гипертерминале Ваш модем что возвращает после такой команды

  5. #5

    По умолчанию

    1. Прошу прощения, а что это?
    2. Ошибку 27.

  6. #6

    По умолчанию

    Еще интересно, поддерживает ли ПМ01 отчет о доставке?

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте всем!
    Тема про модем, поэтому и здесь спрошу...
    ...у меня "связка" модем ПМ01 и ПЛК150. Все примеры по СМСкам предоставленные на этом форуме прекрасно работают....НО! работать
    стали после того, как COM3 (это в описании по подключению ПЛК150 заявлен порт) был поменЯн на COM4 - это благодаря документу " Номера портов контроллеров ОВЕН для библиотеки SysLibCom", а в нем сказано-"ПЛК100,150,154
    COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug" ..............................Некоторое время спустя захотел я модем с СМСками запустить по RS485, но не тут то было: номер порта
    COM0 воспринимается, как переменная которую нужно обьявить! а не
    как номер порта.
    Затем я залез в "ассистент ввода"-"перечисления" и увидел,что в PORTS перечислениях стоят только COM1 - COM8.......-"ну блин-чЁ за ерунда..."
    Открываю "Библиотека SysLibCom.lib" и вижу - "Перечисление PORTS:
    TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    END_TYPE" .........
    Я в тихом замешательстве((((((((((((

    ВОПРОС: КАК собственно перевестись с RS232 на RS485 ???

    Заранее благодарен! С нетерпением жду ответа ....

  8. #8

    По умолчанию

    для смсок я овеновскую билиотеку SmsOwenLib использую, а она в свою очередь использует SysLibCom. Я работаю по 485-му интефейсу на ПЛК150. Порт открываю через OpenPort, номер устройства 0, этот OpenPort при успешном открытии выдает Handle, используя который конфигурим порт и шлем-принимаем смски

Похожие темы

  1. ПЛК63+пм01 по RS-485
    от эл.монтёр в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 16:46
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:12
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:14
  5. мсд-100 и пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •