Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК100 RS-485-1 Modbus Slave

  1. #1

    Question ПЛК100 RS-485-1 Modbus Slave

    Здравствуйте!

    Прикупили для тестирования контроллер ПЛК110-30 и не получается заставить работать его по интерфейсу RS-485-1 в качестве ModbusRTU/ModbusASCII Slave. Как мастер работает, как слейв - молчит, не отвечает.

    Меняю порт на RS232 или RS-485-2 - все отлично, а вот с RS-485-1 - ну никак.

    Подскажите, куда копать, а то у меня светлых мыслей уже не осталось

    PLCInfo
    Код HTML:
    PLC model MODEL PLC 110-30 
    Binary  VERSION 2.14.0 
    Need Target version 2.10 
    Compiled: 14:35:31 Apr 28 2011 
    MAC 6A:77:00:01:87:95 
    IP 192.168.0.175
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    CoDeSys 2.3.9.39 (Build Oct 8 2012) с диска.

    ПЛК110, в заглавии темы опечатался.
    Последний раз редактировалось EvgenKinchin; 22.04.2013 в 09:20.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,268

    По умолчанию

    настройки..настройки..

  3. #3

    По умолчанию

    История получила продолжение.

    Контроллер был отправлен в ремонт, вернулся из него с перепаянной микросхемой, после чего стало невозможно настроить обмен и по RS-485-1 и по RS-485-2.
    Связывался с техподдержкой ОВЕН для проверки корректности моего тестового проекта - корректен, все отлично.
    После отправки в ремонт повторно производитель произвел замену контроллера на новый.

    Все бы хорошо, но настроить обмен по портам RS-485 в Конфигураторе ПЛК так и не удается. Ни в режиме Modbus Master, ни в Modbus Slave.
    В режиме Modbus Slave контроллер не отвечает, в режиме Modbus Master посылает что-то не то (в порты сыпятся "EB FB FF").
    Замечу, что с аналогично сконфигурированным портом RS-232 (не Debug) проблем нет - как Master шлет корректные запросы, как Slave - отвечает.

    Конвертер интерфейсов исправен - проверен тестовым проектом на ОВЕН ПЛК150. На всякий случай все проверено и на другом компьютере.

    Примеры проектов Master и Slave

    Может кто сталкивался или есть идеи в чем может быть проблема - делитесь, я в некотором замешательстве уже, не знаю что проверять.

    Если кто-то настраивал на ОВЕН 110 обмен по портам RS-485 с помощью конфигуратора - отзовитесь тоже. Интересуют как истории успеха, так и нет.

    Большая просьба к модераторам раздела - исправить в заголовке темы ПЛК100 на ПЛК110.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Абсолютно непонятно с каким устройством связываете. В примере Мастер два порта прописали , а адреса регистров одинаковые 0,1,2. Это конечно не ошибка, но в жизни так редко бывает. Что касается Слэйва, то там ошибка-нельзя под Модбас[Fix] прописывать аж три интерфейса. Один пожалуйста оставьте на котором и сидит у вас некий таинственный Мастер. Просто сама постановка проблемы странная, если хотим подключить ПЛК к Мастеру, так и работаем над этим, и наоборот.

  5. #5

    Post

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Абсолютно непонятно с каким устройством связываете. В примере Мастер два порта прописали , а адреса регистров одинаковые 0,1,2. Это конечно не ошибка, но в жизни так редко бывает. Что касается Слэйва, то там ошибка-нельзя под Модбас[Fix] прописывать аж три интерфейса. Один пожалуйста оставьте на котором и сидит у вас некий таинственный Мастер. Просто сама постановка проблемы странная, если хотим подключить ПЛК к Мастеру, так и работаем над этим, и наоборот.
    В режиме Мастер адреса регистров такие, что бы увидеть запросы от контроллера и сравнить их. На другом конце сидит обычный компьютер (через usb-конвертер) на котором и мониторю отсылаемые запросы.
    По порту RS 232 получаем нормальные
    Код:
    0B 03 00 00 00 01 84 A0
    ,
    Код:
    0B 03 00 01 00 01 D5 60
    ,
    Код:
    0B 03 00 02 00 01 25 60
    А по RS485
    Код:
    EB FF EB FF EB FF FB FB FB CB
    Порты настроены одинаково, регистры заданы одинаково, преобразователь интерфейсов исправен.

    Насколько мне известно, в Modbus Slave можно задавать несколько портов, да и техподдержкой этот проект был проверен и назван корректным, но пробовал и с одним - результат тот же.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Ни разу не попадались рабочие проекты с несколькими портами. Можно еще с опр. долей вероятности проверить Rs485 просто вольтметром, в режиме Мастер(polling time) -5 В, в Слайве-0.7 В. Если нет напряжения вообще, точно неисправен порт

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,711

    По умолчанию

    К слэйву несколько портов нормально подключаются.
    На 110-60 использовал 485й как мастер , проблем не было.

    Что , прям 485е ни как не работают???
    Что-то как-то странно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что , прям 485е ни как не работают???
    Что-то как-то странно.
    Так пока ничего и не получилось.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,711

    По умолчанию

    Попробуйте связь организовать не ПЛК-ПК , а ПЛК-ПЛК по 485 му , хотя-бы для теста , это уже "верняк" будет .(определится рабочие порты или нет)

  10. #10

    По умолчанию

    Нашел "на попробовать" другой преобразователь интерфейсов - I-7563 - все работает.
    Почему-то Nudam ND-6530, ни разу не вызывавший до этого нареканий, оказался слабым звеном цепи.
    Замечу, однако, что он отлично работает с ПЛК150 и со всем остальным оборудованием, с которым я сталкивался до этого, и, до первого ремонта, работал с одним из двух портов RS-485 ПЛК110-30.

Похожие темы

  1. ModBus Slave
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:11
  2. сми1(slave)+плк100 протокол modbus
    от klavishnik70 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  4. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39
  5. Modbus Slave
    от Serj_N в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •