Предполагаю использовать ТРМ132М для поддержания заданной температуры внутри помещения. Регулятор RV122 с приводом ANT11.20.
Интересует возможность реализации функции обратной связи от датчика температуры внутри помещения на данном контроллере.
Предполагаю использовать ТРМ132М для поддержания заданной температуры внутри помещения. Регулятор RV122 с приводом ANT11.20.
Интересует возможность реализации функции обратной связи от датчика температуры внутри помещения на данном контроллере.
При кажущейся простоте и очевидности регулирования температуры при помощи датчика комнатной температуры его реализация на практика окажется на порядок сложнее. В принципе можно, наверное, ТРМ 132 запрограммировать под датчик температуры в помещении, использовав канал управления ГВС или канал упраления отоплением, с одинаковой уставкой для всех значений датчика наружной температуры. Но настройка такого регулятора будет сопряжена с большими трудостями из-за большой инерционности объекта регулирования. Погодозависимое регулирование температуры теплонсителя реализуется без особых проблем. В более сложных регуляторах используется автоматическая коррекция температуры погодозависимого регулятора по температуре помещения. ТРМ132 вводить такую коррекцию не позволяет.
Последний раз редактировалось xtc; 19.02.2016 в 13:49.
Какие модели?В более сложных регуляторах используется автоматическая коррекция температуры погодозависимого регулятора по температуре помещения.
Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.ТРМ132 вводить такую коррекцию не позволяет.
Хотелось бы услышать мнение производителя.
А какой регулятор будет определять температуру теплоносителя? При низкой температуре теплоносителя полное открытие клапана может не нагреть помещение. А при высокой после закрытия клапана батареи еще долго будут греть помещение и будет значительное перерегулирование. Поэтому и применяют регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но так как кроме температуры наружного воздуха на температуру помещения дополнительно влияют также сила и направление ветра,облачность-вводится коррекция температуры теплоносителя по температуре помещения. Такая функция имеется в котловой автоматике Виссман, Будерус, Данфос и т.д.
А что мешает сделать термостатирование помещения на базе ПИ-регулятор с большим периодом формирования управляющего воздействия ? В этом случае никакого перерегулирования не будет.
Последний раз редактировалось Newcomer; 22.02.2016 в 17:20.
На мой взгляд регулирование по комнатной температуре - это, действительно, более сложный в реализации вариант. При этом преодолев все эти сложности вы добьетесь того же, комфорта, что и при управлении температурой теплоносителя. Да и смысла особого не вижу, ну получится у вас поддерживать нужную температуру в одной комнате...
Последний раз редактировалось Maximus; 03.03.2016 в 09:48.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Воспользуйтесь моментом http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23372
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.