Тема: ПР 103 аналоговый вход

  1. #1

    По умолчанию ПР 103 аналоговый вход

    Здравствуйте,
    Подключил пр 103-24.1610.03.1.0 к программе Owen Logic. Нажимаю на аналоговый вход и в выборе датчика не вижу например ни Cu50, ни Pt100, ни 100П?
    В чём может быть причина? Уже установил Owen Logic на абсолютно новый ПК и такая же история.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Подключил пр 103-24.1610.03.1.0 к программе Owen Logic. Нажимаю на аналоговый вход и в выборе датчика не вижу например ни Cu50, ни Pt100, ни 100П?
    В чём может быть причина? Уже установил Owen Logic на абсолютно новый ПК и такая же история.
    Полагаю, что Cu50 в ПРке - Cu500; Cu1000 в ПРке - Cu100;
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,201

    По умолчанию

    Откройте инструкцию к прибору и посмотрите какие датчики он поддерживает
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...77#topic-61380

  4. #4

    По умолчанию подключил датчик 100М

    Я в ПР103 могу онлайн увидеть реальное значение температуры с помощью онлайн отладки?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Я в ПР103 могу онлайн увидеть реальное значение температуры с помощью онлайн отладки?
    Можете https://docs.owen.ru/product/program...30#topic-75850

  6. #6

    По умолчанию нормальные значения

    В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
    Но там не показано нормальное число.
    Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
    Но там не показано нормальное число.
    Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.
    https://www.youtube.com/watch?v=96SdFpiV2Jc
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
    Но там не показано нормальное число.
    Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.
    Показывает у вас -123 градуса, а значение такое, потому, что вы вместо Pt1000, вы поставили Pt100 ( низкоомные датчики эти реле не поддерживают, ссылку уже дали)
    Если нет Pt1000, можете поставить примерно 1100 Ом для проверки, будет около 25 градусов ( 2.57Е+01 )
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2023 в 08:41.

  9. #9

    По умолчанию переменные

    С температурой разобрался, преобразовал в целочисленное значение, теперь вижу в градусах.
    Ещё есть один вопрос. Согласно таблице регистров считал температуру на первом аналоговом входе.
    Создал сетевую переменную zadanie , адрес регистра 16386.
    Мне нужно читать это значение и изменять его из сторонней программы. Подскажите какую функцию использовать для чтения и записи данного регистра?
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    С температурой разобрался, преобразовал в целочисленное значение, теперь вижу в градусах.
    Ещё есть один вопрос. Согласно таблице регистров считал температуру на первом аналоговом входе.
    Создал сетевую переменную zadanie , адрес регистра 16386.
    Мне нужно читать это значение и изменять его из сторонней программы. Подскажите какую функцию использовать для чтения и записи данного регистра?
    Целочисленные (16 битные )читаются функцией 03, записываются 06,
    32 битные соответственно 03 и 10, в том числе Float

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •