Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подскажите правильно сделал?

  1. #1

    По умолчанию Подскажите правильно сделал?

    Вот начал делать сам, но что-то не уверен в своей схеме, если у вас есть идей можете подкинуть?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    А управление одним управляющим устройством? Или двумя (основным и аварийным)?

    У вас 2 кнопки и один выход по ТЗ, а на практике сделали 1 кнопку и 2 выхода. Используйте 1 rs триггер, направление правильное. На s запуск, на r останов обычный и аварийный.

  3. #3

    По умолчанию

    Если это не халява и не бедные тупенькие студенты, то:
    * Основная идея использовать RS-триггер верная
    * Все условия выключения надо через ИЛИ (OR) подавать на вход R триггера: Кнопку, По времени работы, По концу дня).
    * Время работы надо считать по времени работы печи (таймер TON)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4

    По умолчанию

    2024-05-20_18-27-36.png

    Нет,не халявщик. Можно и TON,но мы люди точные-мы работу сауны расчитаем вплоть до секунды.
    А если "халявщик"-то Препод такую схему всё-равно не примет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 18:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    2024-05-20_18-27-36.png

    Нет,не халявщик. Можно и TON,но мы люди точные-мы работу сауны расчитаем вплоть до секунды.
    А если "халявщик"-то Препод такую схему всё-равно не примет.
    Я бы лучше не eq поставил, а "больше", чтоб не глюкануло. ХЗ как это себя поведёт. И сброс счетчтка можно наверное без "или", так как он всё равно сбросится через цепь reset.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    Конец суток можно и так отметить

    Безымянный.png

  7. #7

    По умолчанию

    Вариантов масса ,но без датчика температуры включать такую сауну ,предварительно нужно позвонив 01.
    И (чертовская невнимательность) 8 х 60 х 60 и получаем ..... 28800 секунд.
    Так что при желании принимайте эту константу,иначе точно кто-нибудь не допарится.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 22:41.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Конец суток можно и так отметить

    Безымянный.png
    Мой вариант:

    Импульс в сутки.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    ...ну и какой это не халвящик, если никаких разумных ответов нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10

    По умолчанию

    Если Препод не принял ту схему ,которую я "рисовал "ранее,аргументируя тем ,что
    "Что это за переменные "часы","минуты" и "секунды" ?????" -то я ,наверное бы "выпендрился" так ....
    2024-05-21_16-55-37.png

    Но даже для "халявщика" настолько всё просто-,что...
    Нет ,...Явно не "халявщик",скорее "первопроходец".
    Уж если автор начал "пилить" окончание суток именно на этом ФБ-то пусть попробует так.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.05.2024 в 20:29.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:17
  2. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  3. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 12:40
  5. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 12:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •