У меня недоумение возникает при подборе всего указанного в теме для ПЧВ3. В инструкции на частотник рекомендуется использовать, например на 30кВт, автомат (причем с характеристикой C!) с номиналом 100А. Причем одновременно с быстродействующими предохранителями на 125А и кабель сечением 25мм2. И это при том, что номинальный ток преобразователя - 70А. И зачем вот этот запас? Кабели 16мм2 должны нормально выдерживать 70А, если они конечно не километр длиной. Автомат я тоже поставил бы на 80А и все. Зачем предохранители обязательно? Кстати обычно для частотников используют автоматы с характеристикой B. Нельзя поставить вместо связки "автомат х-ка C + предохранители", просто один автомат с хар-кой B? Частотники у меня предполагаются под насосы, т.е. резких изменений частоты не будет.