Поиск оборудования (контроллера)
Необходим контроллер который имеет аналоговые входы 4-20мА и 0-10В, с частотой не ниже 10 Гц,также необходимо считывать эти данные на ПЭВМ.
Т.е. мне нужно оцифровать и сгрузить со входов в комп.
2ТРМ0 мерит ток, но 0..1 В . Может у вас есть ещё что то,что сможет подойти?
-
Я думаю подойдёт ОВЕН МВА8
... теперь как снять с него данные
Если собрать так
МВА8
переходничок rs-485 -> usb
скада OWEN PROCESS MANAGER
Это достаточно (не надо ли дополнительно всяких AC ?)
Потом я хочу сделать отображения графика в OWEN PROCESS MANAGER.
-
Супер Модератор
1. мва к сожалению не имеет входа 0-10в (только 0-1 - нужен делитель).
2. Время обновления данных в МВА8 - порядка 0.5с на канал (на двух каналах секунда)
3. преобразователя достаточно одного (ас3-м или ас4)
4. Opm1 - маленькая технологическая программа. попробуйте её, если не понравится. если нет - можно будет использовать любую Scada систему.
5. Сейчас подходит к концу разработка такого модуля ввода\вывода 4-20\0-10 с достаточно большой частотой. Думаю появится такой модуль к лету.
А каково применение такого модуля?
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 22.04.2009 в 14:35.
-
Пользователь
мва не подойдет - т.к. нет нужной скорости измерения - 10 гц.
-
николаев андрей
спасибо за консультацию.
смысл всего собрать мини диагностику на коленках (нетбук + цап)
есть объекты которые не имеют графического исполнения, а датчиков куча .... тем самым настройка очень осложняется, подключения на время датчиков или временная врезка своих и анализ данных по этим датчик облегчил бы режим пусконаладки.
-
Супер Модератор
тогда вариант, что мва8 подойдет. для диагностики работы может оказаться достаточным и этого времени опроса.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума