Попробовал запустить данный пример с диска ПЛК63. Работает только передача уставки. Значение температуры не читается. Номер порта -**Invalid 0 **.
ПЛК периодически перезагружается.
Нет ли в данное время рабочего проекта? Проект на диске по моему имеет ошибки даже в описаниях выполняемых операций.
То же самое. В St в коментах адрес-8, реально в блоках-2. Поменял конечно.Уставка пишется, значение температуры=0.
Какая прошивка прибора в проекте? у меня 1.89 10 0с.
Правда кодесис ругается , что библиотеки изменены , хотя библиотеки с диска плк63. Взял другой плк63, а трм201 проверил с конфигом- общается нормально. Та же самая ситуация.
Может что нибудь с библиотеками?
И почему в онлайн порт com_num = ***INVALID: 0*** красным цветом?
перепрошил плк63 на 1.94 с диска. ситуация та же -уставка пишется, значений температуры нет. проблема возможно в "измененных библиотеках". у меня те, что с диска плк63, а на каких делался проект из рубрики -рекомендации и примеры?
сделал. что самое интересное -уставка Sp меняется, Pv не читается, но если вместо Pv прописать Sp то уставка читается. может вместо Pv надо что нибудь типа Pv1, Lupv или другое имя?
в конечном счете остановились на плк100. задача считать из трм32 Rs вычисленную уставку отопления и по ней высчитывать уставку(+2 гр.с) для подачи на трм12 управляющий(ие) котлом(ами) газовыми.
налицо -экономия расхода газа.
обмен плк100 с трм32,трм212 пошел без проблем. будем идти этим путем.