Добрый день.
Сижу осваиваю ПЛК и второй день бьюсь над тем, как считать данные с МВА8 на ПЛК150. Да и записать 1 на выход МВУ8 тоже не получается...
Возможно дело даже не в настройках ПЛК-конфигуратора, а в RS485. Дело в том, что светодиоды на МВА и ВМУ не моргают вообще, т.е. обмена данными нет в принципе.
В сеть RS485 включен также АС3. Программы конфигураторы на эти модули (через АС3) работают, все в норме. Есть ли какая нибудь возможность проверить 485 порт на ПЛК?
Прочитал почти весь форум по этому поводу, перепробовал все настройки ПЛК-конфигуратора, но результата нет, молчат оба...
МВА и МВУ поддерживают только протокол OWEN.
Да в том, то и дело, что пробовал всякие, хотя это не совсем правильно, но выхода нет... Нашел на форуме программку простейшего регулятора на МВА, МВУ и ПЛК100, как пример настройки конфигуратора. Скачал, сравнил настройки ПЛК-конфигуратора, вставил в свой проект (на ПЛК150) - результат тот же. Вернее его нет.
В сети RS485 всего 4 прибора: АС3, МВА8, МВУ8 и ПЛК.
1. Проверьте перемычки сброса в заводские настройки приборов МВА/МВУ
2. Проверьте работоспособность RS485 - создайте пару переменных (овен или модбас Слейв )на RS485, подключите через AC3 и проверьте, например, через OPC сервер.
3. Обратите внимание что бы адресное пространство МВА и МВУ не перекрывалось (оба занимают по 8 адресов)
4. Рекомендуемые настройки посл. порта 9600,8,n,1
1: оба модуля абсолютно рабочие, не раз принимали участие в разработках проектов и прекрасно работают в этой сети RS485 через АС3.
3,4: адреса 16 и 72, настройки порта 9600,8,no,1, ASCII.
А вот проверить RS485 через АС3 и ОРС-сервер - надо попробовать...