Пользователь
ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
столкнулся с проблемой... ТРМ200, МВА8, СИ8 работают по сети с модемом СПЕКТР 433. Проблема в следующем: ОРМ не отбражает II канал на ТРМ200 и мешает показания по каналам МВА8. Все подключения 4-20 мА
-
Добрый день.
любой модем делает большие задержки в передаче данных. ОРМ не имеет возможности настройки таймаутов, поэтому все данные, которые она получает путаются. Выход 1: использовать ОРС-сервер ОВЕН (в нем есть возможность ввода дополнительных задержек) и любую скада систему. Например MasterSCADA.