Возможна ли корректная работа Панели ИП320 и МВА8, которые соеденены по RS485???
Возможна ли корректная работа Панели ИП320 и МВА8, которые соеденены по RS485???
На будущее. Нам нужно следующее.
У нас 8 - ть датчиков (температура и давление). Значения всех датчиков нужно показывать. + ко всему этому значения от 3- ех датчиков будут исползоваться в регулировании трехпозиционными задвижками. Ну и естественно надо найти дешевое и приемлимое решение. Поэтому мы думаем использовать МВУ(регулирование задвижками)+МВА(прием информации от датчиков)+ панель для показа значений. Будет ли такая система работать ?
и Пример прилите пожалуйста.
mettled@mail.ru
Но ведь МВУ может формировать сигнал управления исполнительным механизмом, который зависит от входного сигнала СВ, который я затем могу передать на привод, а привод уже будет управлять задвижкой.
Разве не так ?
МВА8 принимает показания с датчиков и отсылает их по RS-485.
Панель не выполняет функций ПЛК, т.е.:
1. Не может преобразовать сигнал (кроме как для отображения и то с ограничениями)
2. Не может сигнал с одного канала (приёмного) пересылать в другой канал (на передачу).
Понятно.
Ну так получается оптимальный вариант просто ипользовать ТРМ 151 + МВА8 + МВУ8 ?? Я смогу при такой конфигурации управлять 3-мя 3-ех позиционными задвижками?
Последний раз редактировалось mettled; 08.02.2008 в 12:48.
Нет, не сможете, да на мой взгяляд и не стоит:
В ТРМ151 только 2 регулятора. Да и с 2-мя регуляторами настроить систему МВА8 ТРМ151 и МВУ8 зело проблематично. Дшевле использовать 3 ТРМ151-03 (по деньгам чуть дороже, по времени - дикая экономия).
Вообще завязывать управление 3-мя задвижками на один регулятор стоит только тогда, когда все ИМ завязаны на регулирование по "общему алгоритму"...