Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ТРМ 202 подключение

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 202 подключение

    Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужна Ваша помощь, я в этой теме новичок и уже мозг мой реально не выдерживает. Подскажите, как заставить работать всю конструкцию. Имеется в наличии регулятор ТРМ202-Щ2.РР, датчики температуры TW-N(K) 4.8*30*1.5m*1/8 (термопара) и два водонагревательных ТЭНА. Я никак не могу разобраться в настройках, чтобы это все работало.
    Суть такова. Имеется емкость с водой, вода должна прогреваться до определенной температуры и поддерживаться эта температура. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий и какие данные надо внести в прибор. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось АртемМинск; 24.05.2015 в 09:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Вроде бы с настройкой более менее разобрался.
    Тип датчика поставил ТХА
    гистерезис выставил 4
    Подключение:
    Оба датчика 10,11,12,13
    Водонагревательные ТЭНы на выход 4,5 и 7,8 но результата нету!

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    не увидел, какую уставку Вы задали на приборе, если она ноль то и тэны включатся не будут
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Какая это команда?

  5. #5

    По умолчанию

    Я сразу прошу прощения за может быть тупые вопросы и ответы на которые ч точки зрения "бывалого" вполне очевидны, но я полнейший новичок во всем этом. А научиться очень хочется.

  6. #6

    По умолчанию

    SP1 и SP2 - это "уставка", в твоем случае необходимая температура. HYS1 И HYS2 - гистерезис. Посмотри "краткая инструкция ТРМ202", там более наглядно по параметрам программирования написано.

  7. #7

    По умолчанию

    Если я правильно понял, то мне нужно установить внрхний и нижний пределы температуры?

  8. #8

    По умолчанию

    Не правильно. Уставка (Туст)- температура которая необходима (например температура воды должна быть 40 градусов, значит уставка Туст=40 градусам). по поводу гистерезиса(Δ): "...в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) выходное устройство, подключенное первоначально включается при значениях Т<Туст , выключается при Т>Tуст+Δ и вновь включается при Т<Туст–Δ , осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование температуры объекта по уставке Туст с гистерезисом ±Δ . (т.е. Туст=40, гистерезис Δ=5, значит тэны выключатся при температуре 45 (Т>40+5), и вновь включатся при температуре 35 (Т<40-5)).SP1 и SP2 это уставка, так как прибор двухканальный то SP1 - уставка на первом канале, а SP2 - уставка на первом канале. А HYS1 И HYS2 соответственно гистерезис на первом и втором канале.
    Последний раз редактировалось Marchenko; 24.05.2015 в 15:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Все разобрался. Устанавливал 65С,но тены так и не включились.

  10. #10

    По умолчанию

    Что у тебя приходит на клеммы 4 и 5, а так же 7 и 8???

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  2. Подключение ПЛК-100 R-M+ТРМ-202 РР
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:08
  3. Подключение МПР51 и ТРМ 202 к компу
    от Vodosos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:49
  4. горячее подключение датчиков 4..20 ма к трм 202
    от Антон_К в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 13:24
  5. подключение трм 202 к компьютеру
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 17:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •