Показано с 1 по 5 из 5

Тема: 2трм1 и пирометр икс 4-20

  1. #1

    По умолчанию 2трм1 и пирометр икс 4-20

    Нужна помощь ,какие шунты ставить при подключении пирометра ИКС 4-20 к 2ТРМ1.И какие настройки применить.Заранее благодарен.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_2615.pdf стр.40 рис.5.10
    Rш=49,9 ± 0,025 Ом Раньше они шли в комплекте, правда не со всеми ТРМ, сейчас продаются отдельно тем же ОВЕН.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,315
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Огромное,спасибо.
    И еще один вопрос.Какой двухканальный ТРМ наиболее хорошо подходит для работы с (активными пирометроми RAYCMLTVM питание 12-24VDC аналоговый выход 0....5v )
    Последний раз редактировалось Сергей lsg; 14.12.2017 в 21:09.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Любой с универсальным входом.
    Честно говоря Вы зря заостряете внимание на тип и марку прибора, выдающего сигнал. Оно конечно интересно, для чего Вы интересуетесь. Но аналоговый сигнал, не важно от чего он, преобразуется одинаково. Лишь бы тип совпал с возможностями входа.
    К примеру Ваш последний пример. В основном вход ТРМ рассчитан на унифицированный аналоговый сигнал 0-10В. Но поскольку Ваш сигнал до 5 В не превышает диапазон, то работать будет нормально. Только правильно отмасштабировать вход надо.

    Правда конечно довольно странный выбор типа датчика. Такой тип выхода применяется для работы напрямую с входами микроконтроллера типа АТМЕЛ и пр. и на производстве используется совместно с системами на базе таких контроллеров или на базе промышленных контроллеров сделанных на основе чипов от персональных компьютеров (не знаю как их правильно назвать) но они у нас есть, или в АРДУИНО.
    А сейчас в основном на производстве стандартные датчики 0-10В или 4-20мА. И ТРМ больше на них ориентированы.
    Это конечно чисто моё мнение.
    Если датчиков пока нет, может всё таки поищите стандартные.
    С уважением
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  2. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  3. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  4. Пирометр OPTCTLT-15
    от JOHNB_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:08
  5. Пирометр ТЕРА РК-15 и ТРМ202
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •