Здравствуйте уважаемые !
Начал изучать контроллер ПЛК73, изначально была такая проблема как "нет связи" - решилось обновлением прошивки.
Сейчас у меня другая проблема, а именно - задаюсь вопросом, как правильно подключить датчик температуры ТСМУ-014 (4-20 мА)
Составил простую программу для поддержания заданной температуры в помещении, но столкнулся с тем, что не могу разобраться, как правильно подключить сам датчик к контроллеру.
Правильно ли я понимаю, что я должен подключать сам датчик, по схеме приведенной во вложении ?
Так же интересно найти где-то обучалку по визуализации, средствами кодсис, т.е. например отображение параметров/работы на встроенном ЖКИ и построение мнемосхемы на компьютере.
И да, если кто-то поделится уроками на конкретно ПЛК73, буду очень благодарен.