Коллеги, доброго времени суток.
Стоял на объекте ПЛК154-220.А-М. Время от времени запуск ПЛК производился не с первой подачи питания. С недавних пор вообще перестал загружаться. Прошивка стояла 2.16.0.
Попытался прошить через "Перепрошивка ОВЕН ПЛК": мак-адрес не находит; первая часть (с установкой перемычки) проходит нормально, далее после снятия джампера возникает ошибка.
Все это делал со сниффером (Device Monitoring Studio), чтобы понимать, что происходит.
Попробовал прошить через терминал (использовал несколько вариантов - Windows Hyperterminal, Teraterm, ucon).
При перезагрузке или первом включении ПЛК выдает в консоль следующее:
Начинаю с самого начала.Код:DATAFLASH initialized successful Welcome to the OWEN program loader 1.3 Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel in SDRAM ( S )?
1. Ставлю перемычку, нажимаю Reset, загружаю Floader.bin протоколом Xmodem (совет отсюда). Все ок. При этом в сниффере есть код 06 (ACK), т.е. этот этап прошивки проходит нормально.
2. Далее появляется сообщение, указанное выше. Жму В, идут символы СССССС ("приглашение" к заливке). Пытаюсь загрузить Floader.bin - ошибка, превышение количества попыток. В сниффере при этом - код 15 (NACK), т.е. ПЛК не подтверждает получение ни одной строки кода.
3. То же самое при нажатии K и S и попытке заливки UpdatePLC154.bin.
Символы ССССС идут после (B), (K) или (S), значит видимо ПЛК наполовину жив
В чем может быть неисправность, флеш? Что заменить?
Обозначение на средней плате - PLC12С05, если это чем-то поможет.
Спасибо, надеюсь на вашу помощь.