Добрый вечер!
Можно ли использовать в качестве нагрузки для DRU3 первичную обмотку трансформатора?
И если можно на сколько это будет эффективно?
Добрый вечер!
Можно ли использовать в качестве нагрузки для DRU3 первичную обмотку трансформатора?
И если можно на сколько это будет эффективно?
Последний раз редактировалось Nerion; 20.01.2024 в 19:39.
Возможно вы удивитесь, но первичная обмотка трансформатора это вовсе не индуктивная нагрузка. Её характер определяется характером нагрузки вторички с учетом Ктр. + индукция рассеяния.
Запас по току не при чем, скорее регулятор не умеет считать мощность на реактивной нагрузке.
Зашунтируйте свои обмотки приличными снабберами (0,47 х 220) и, скорее всего, все заработает.
У вас трехфазный трансформатор?
Трансформатор при запуске нехило жрёт ток, пока не намагнитится. Т.е. регулятор должен иметь "Плавный пуск" на пару другую секунд.
Использовал Sipin W5-SP4V150-24JTF перед трасформатором 1ф 380. И на всякий случай моделька была под индуктивно-реактивную нагрузку.
Он жрет немерянный ток, когда особо одаренные включают его в нуле напряжения, и не намагнититься, а перемагнититься, после залетания "железа" в насыщение.
Если делать по-уму, то снаббер при выключении позволит железу немного размагнититься и этот эффект уменьшится.
Последний раз редактировалось VaBo; 21.01.2024 в 19:20.