-
Пользователь
Посмотрите пример пожалуйста.
Собрали пробный стенд из 4х тумблеров. Написали прогу. Суть такая, что когда все 4 тумблера замкнуты через определенные время появляется выходной чигнал. Подсоединили контроллер. Закачали. Запустили. Все работало замечательно. Потом решили уставку времени делать через панель. Вроде все настроили. Подключили контроллер чтобы прогу обновить. А он бах и стал выдавать "Communication error (#0): Logout Performed" Не можем понять причину. Кабель рабочий, порт на компе тоже. На 3х компах проверили. Все аналогично. Наверно что то в проге. Посмотрите плиз. И еще файл для панели приложил. Так будет работать?
Конфигурация ПЛК100,24 + ИП320.
Последний раз редактировалось Artem; 11.04.2009 в 21:50.
-
У Вас контроллер и панель по RS485 находятся в режиме Slave. Поставьте в конфигураторе панели Master. Кроме того регистр времени пересекается с функцией установки бита: 0 -регистр, 0 - бит.
-
Пользователь
Только в конфигураторе панели нужно поставить Master? про регистр и байт я не понял. Можно по подробнее?
-
Панель - мастер, ПЛК - slave (он у Вас уже установлен.)
Адрес 2-х байтной переменной "а" в Modbase для Панели 0 - она первая в списке. Биты также нумеруются последовательно от 0. Поэтому а.0 = биту устанавливаему кнопкой.
-
Пользователь
Все сделал как вы сказали, но связи не было!))) Разобрали шлейф, который соединяет с COM. Голубой проводок отпал. Припояли. Все ок! Спасибо за помощь. Убедительно прошу делайте пожалуйста крепче проводки! На поиск причины день убили. Всем спаибо.
Последний раз редактировалось Artem; 26.03.2009 в 11:21.
-
-
Пользователь
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума