    Здравствуйте!
    Имеем ПЛК 110 и тепловычислитель ТВ7. Необходимо организовать связь (считывание текущих показаний). Попытки прочтения мануалов и подключения не увенчались успехом. Если есть у кого то опыт работы поделитесь пожалуйста тонкостями. Подключали по трехпроводной схеме Rx, Tx, GND. Конфигуратор выдает ошибку 81.
    Спасибо за внимание.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Считывайте ОРС-сервером производителя, он в свободном доступе. 110-ка здесь не нужна.

  3. #3

    По умолчанию

    В том и проблема, что хотят эти данные иметь в 110

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    У ТВ7 свой отличный протокол модбас-подобный. Тогда принципиально два пути - Первый путь - написать/найти библиотеку для кодесиса. Второй задействовать видовс машину - опросив ОРС-клиентом какой нибудь скады ОРС производителя по теплосчетчику забрав с него и текущие и архивные значения, и там же настроить передачу в 110-ку нужных тэгов. Второй способ быстрее, но возможен ли он технически у заказчика только Вам известно.