проблема с электродами скважины у сау-2м
Проблема с прибором САУ-М2
Скажите, есть ли какой-то способ защитить электрод минимального уровня воды, находящийся постоянно в воде в скважине, непосредственно на насосе, от известковых отложений, образующихся там постоянно. Из-за этих отложений приходится постоянно увеличивать потенциал ручкой управления, и в конце концов прибор перестаёт блокировать насос даже при полном исчезновении воды в скважине. Результат: насос сгорает.
Есть-ли способ электронной защиты от этих наростов, что-бы не пришлось каждые 3 месяца вытаскивать насос и чистить электрод?
-
Пользователь
а известь на всех электродах оседает,какай у вас датчик?
-
нет, только на электроде "низ"
нет, известь или ещё какая-то соль выседает на электроде "низ", расположенном рядом с общим электродом, и отвечающем за фиксацию момента ухода уровня воды ниже этих двух электродов. Материал электрода - пруток нержавейка 1.5мм.
-
имхо, постоянное напряжение на электродах - поляризация, электролиз.
в кондуктометрии практически везде переменка, а у м2, судя по описанию, постоянное напряжение на электродах.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума