Подскажите пожалуйста,
Возможно ли установка пд100 на измерение давления природного газа?
В сертификате на СИ написано только про обьекты котлонадзора, не могу найти информацию, это относится к газовому хозяйству или нет.
Подскажите пожалуйста,
Возможно ли установка пд100 на измерение давления природного газа?
В сертификате на СИ написано только про обьекты котлонадзора, не могу найти информацию, это относится к газовому хозяйству или нет.
Здравствуйте, Вам нужен датчик давления во взрывозащищеном исполнении. Увы, ОВЕН пока таких датчиков не делает, поэтому ПД100 Вам не подойдет.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Прежде всего определитесь с категорией помещения, где будет находится датчик. (по взрывоопасности). А затем по ПУЭ определите нужна ли Вам взрывозащита. Разрешение ростеха у ПД-100 имеется.
Кто Вам такую глупость сказал, про полимерную мембрану???
Мембрана изготовлена в наших датчиках давления ПД100-ДИхМ - нержавейка, в ПД100-ДИх-311 - керамика.
Что касается искробезопасного применения, то по ГОСТу требования по мощности потребления датчиков: 120 мА, 24В. Если датчик запитан 24В, то в максимуме он потребляет не более 20 мА, т.е. по ГОСТ Вы можете применять наши датчики в любых помещениях и практически в любых средах, кроме плавиковой кислоты