Смена сетевых настроек СПК207
Подскажите пожалуйста как поменять сетевые настройки СПК207, пароль по умолчанию из инструкции, "owen", не принимается.
-
по умолчанию на клавиатуре виртуальной включены заглавные буквы, а пароль нужно вводить маленькими, для этого необходимо один раз нажать на Shift.
Если это не помогло, то тогда из под линукса.
общий алгоритм:
через порт дебаг подключились гипертерминалом к СПК
login: root
password:12345
(возможны варианты 54321 или вовсе без пароля)
далее выключается сетевое устройство
ifconfig eth0 down
затем меняются настройки в файле /etc/network.conf
можно с помощью редактора vi
затем запускается скрипт /etc/rc.net
все.
для проверки можно сначала сделать пинг.
возникнут вопросы - пишите.
-
Спасибо, помогло просто переключение букв с заглавных на строчные. Об этом пришла мысль сразу, но подвела невнимательность, не смог обнаружить кнопку Shift