Тема: трм-138 и датчик ддм-2500ди

  1. #1
    StAlex
    Гость

    По умолчанию трм-138 и датчик ддм-2500ди

    К ТРМ-138 подключили датчик давления ДДМ-2500ДИ. датчик давления с выходным сигналом 0..5мА, измеряемый диапазон 0..2500 кПа.
    Параллельно с датчиком поставили шунтирующее сопротивление 100 Ом, согласно рис.П2.7в в документации к ТРМ-138.
    Правильно ли мы подключили?
    А может надо подключить согласно Рис.П2.8, т.е. подать питание 24В?
    Датчик на оборудование не поставили. Должен ли он в таком состоянии показывать значение давления равное 0. Сейчас он выдает 33.
    В ТРМ-138 прописали следующие значения параметров:
    Ain.L = 0
    Ain.H = 2500
    C.in = tY12

  2. #2

    По умолчанию

    Если у датчика нет встроенного источника питания, то нужен внешний, для запитывания сигнала. В таком случае нужно подключать по схеме показаная на рис. П.2.8

  3. #3
    StAlex
    Гость

    По умолчанию

    источник питания есть. Подключили по Рис.П2.7.
    По идее он же должен показывать ноль?
    Может тогда параметром in.SH коррекцию сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    такое может происходить, причин вызывающие такие результаты может быто много :реальное давление выше чем нормальное атмосферное, произошло смещение нуля в датчике, помехи и т.д..вы правы в данном случае необходима корреккция измеренной величины.желательно провести ее по 2 точкам, при нормальных условиях и при определенном давлении (заранее известном)и потом уже подобрать оптимальные значения сдвига и наклона характеристики.

  5. #5

    По умолчанию

    можно и сместить нулём, но сначало нужно проверить шунт 100 ОМ точность 0.05%, мотать самому из манганина с помощью УПИБа.