Вышел из строя штатный контроллер на термопечи NESS, отправили в ремонт, а временно печь решили использовать только для варки колбас, для чего применили б/у МПР51 (со склада). Подключили два датчика ТСМ50 ("сухая" температура в камере и температура в батоне). Датчик "влажной" температуры иммитировали резистором 50 Ом (технологов не интересует влажность в камере печи). В таком режиме работают несколько приборов МПР51 на других печах. Работал нормально, но через неделю появились сомнения в работе регулятора (промелькивают изображения на индикаторах, неточность поддержания температуры и др.).
Решили заменить МПР51 на новый, он поработал пару минут и в аварийном режиме стал показывать "неисправность влажного датчика". Заменили резистор-иммитатор, потом поставили ТСМ50 - все равно неисправность датчика.
Со склада взяли второй новый МПР51, подключили, но он также показывает "неисправность влажного термометра".
Вернулись к первому МПР51 (б/ушному) все работает, но с теми же первоначальными симптомами недоверия.
Что может быть с двумя новыми приборами, новыми реально, т.е. ранее не подключавшимися ?