Сообщение от
Яшина Татьяна
Этот блок может опрашиваться про протоколу МЭК-101\104 (см пример iec-БМРЗ-100.io), и по протоколу модбас (см mb-БМРЗ.io, mb-БМРЗ-100.io). Для модбаса оперативные данные снимаются по обычному модбас-рту (если устройство поддерживает), пишется io файл, команды управления задаются через окна (см свойства модуля)
<Prop Id="10" Name="Включить" Descr="Команда на включение" Type="STRING" Init="000B4077640001000100000000000000" Access="H"/>
<Prop Id="11" Name="Отключить" Descr="Команда на отключение" Type="STRING" Init="000B4077650001000100000000000000" Access="H"/>
<Prop Id="12" Name="Квитировать" Descr="Команда на квитирование" Type="STRING" Init="000B4077660001000100000000000000" Access="H"/>
Упомянутые ио-файлы можете посмотреть в папке , в которую устанавливается Телемеханика Лайт ( чаще всего это директория C:\Program Files\OWEN\TML\Bin), папка IO.