Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблемка в связке МУ210-402, СПК110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2020
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    20

    По умолчанию Проблемка в связке МУ210-402, СПК110

    Доброго дня коллеги может уже кто сталкивался подскажите куда копать. После обновления МУ210-402 до версии g1.2.0 и пакета до версии 3.5.11.11 постоянно сыплется "ILLEGAL_DATA_ADDRESS"

    Версия CodeSys 3.5.17, Таргет 3.5.16.30

    Заранее всем благодарен.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2020
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Данная ошибка исправлена в прошивке модуля g.1.2.1.
    https://owen.ru/documentation/1916
    Как то я пропустил что уже вышло следующие обновление. Огромное человеческое спасибо !!!

    Дополню.

    1. По воздуху не обновилось
    2. по USB через конфигуратор тоже
    3. через сервисное ПО не находит модуль.
    4. но если в сервисном нажать далее "не возможно связаться по протоколу "ОВЕН"" то прошивается.
    в общем все получилось.
    Последний раз редактировалось nikontech; 14.05.2024 в 00:19.

Похожие темы

  1. проблемка с ут-24
    от topaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 16:09
  2. проблемка с ас3-м
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 17:32
  3. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 15:04
  4. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 15:04
  5. проблемка..
    от Toforx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 01:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •