Доброго времени.
Это легко протестировать, достаточно отключить модем, мастер скаду и проверить работоспособность плк после перезагрузки.
Значит переменные, которые отвечают за комбинацию не лежат в энергонезависимой области.Заметил такую тенденцию, когда я со скады включаю оборудование все включилось, далее выключаю ПЛК он все запомнил, после включения ПЛК все по порядку включается, но только как я обратно поменяю состояние работы насосов со скады (без перезагрузки ПЛК) и произойдет редстарт то ПЛК запускает комбинацию прежнию что была до ручной перезагрузки.
Вы написали, что сигнал на запись со скады идет по событию. После рестарта ПЛК заново инициализирует переменные. Исключение составляют энергонезависимые retain-переменные.
Отправьте проект мне на почту (она в подписи) и укажите Ваши контактные данные.