Показано с 1 по 7 из 7

Тема: MS4D не видит OPC серверы, не открывается окно выбора.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2022
    Адрес
    Новосибирская область
    Сообщений
    70

    По умолчанию MS4D не видит OPC серверы, не открывается окно выбора.

    2024-05-31_09-00-15.png

    Добрый день! установил среду разработки на другой ПК, при попытке привязать OPC столкнулся что окно выбора сервера вообще не открывается, переустановка среды не помогла, opc core установлены.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2022
    Адрес
    Новосибирская область
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    через небольшое время ожидание среда зависает
    2024-05-31_09-11-42.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kjum4n Посмотреть сообщение
    через небольшое время ожидание среда зависает
    2024-05-31_09-11-42.png
    Добрый день, не могли бы вы написать нам на почту support@owen.ru по данной проблеме для ее детального рассмотрения?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  4. #4

    По умолчанию

    Та же самая ситуация, в MasterSCADA 4D 1.3, при нажатии кнопки "выбор сервера" в OPC DA, после чего сразу зависает среда

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sfera.ps Посмотреть сообщение
    Та же самая ситуация, в MasterSCADA 4D 1.3, при нажатии кнопки "выбор сервера" в OPC DA, после чего сразу зависает среда
    Добрый день, направьте также вашу заявку нам на почту support@owen.ru.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой периодической потери связи между скадой и ПЛК по OPC. При этом панель (Weintek) связь держит стабильно. А после перезагрузки по питанию, так и вовсе каждый второй раз теряет связь с контроллером.
    MSCADA v 1.2.18.30831 (язык выбран русский)
    PLC 210-01 прошивка CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    На форуме уже несколько дней ищу похожую ситуацию. Найти не удается. Может кто сталкивался с похожей проблемой и может ли быть дело в версии языка на скаде?
    Также на другом проекте после заливки изменений в скаду она не может подключиться к ПЛК. Только после перезагрузки контроллера удается восстановить связь. Куда копать, в сторону контроллера или скады. Пока грешу на скаду, так как панели во всех случаях остаются на связи.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolai_Ivanov Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой периодической потери связи между скадой и ПЛК по OPC. При этом панель (Weintek) связь держит стабильно. А после перезагрузки по питанию, так и вовсе каждый второй раз теряет связь с контроллером.
    MSCADA v 1.2.18.30831 (язык выбран русский)
    PLC 210-01 прошивка CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    На форуме уже несколько дней ищу похожую ситуацию. Найти не удается. Может кто сталкивался с похожей проблемой и может ли быть дело в версии языка на скаде?
    Также на другом проекте после заливки изменений в скаду она не может подключиться к ПЛК. Только после перезагрузки контроллера удается восстановить связь. Куда копать, в сторону контроллера или скады. Пока грешу на скаду, так как панели во всех случаях остаются на связи.
    Здравствуйте, не могли бы вы записать видео и направить ваши программы нам на почту support@owen.ru для более детального изучения проблемы?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

Похожие темы

  1. Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    от Hemann в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:51
  2. Муки выбора МЭ 110 или 210?
    от bayk в разделе Мх110
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 10:45
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  4. Зона выбора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •