Сообщение от
Pvalp
Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).
И еще вопрос, а можно так:
3-02=[0]; (0 Гц)
3-03=[50]; (50 Гц)
3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];
3-15=[0]; (Нет источника задания)
3-16=[0]; (Нет источника задания)
3-17=[0]; (Нет источника задания)
4-12=[0]; (0 Гц)
4-14=[50]; (50 Гц)
5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)
12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);
С уважением.