    По умолчанию ПР200 и Pt100

    Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
    Подключить можно. Работать будет плохо

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
    Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):

    npt_obshhaya.png

    https://owen.ru/product/npt

    Или ПРМ-3(если четыре датчика):

    prm-3.png

    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 12:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
    Неделю назад подключал. Снабженец, не ту позицию взял. Погрешность было в 10 градусов.
    Поменял на рекомендованный датчик (тот что и планировался к покупке) Pt1000, работает отлично.

  6. #6

    По умолчанию

    Модель ПР200.3.1.0

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман_33 Посмотреть сообщение
    Модель ПР200.3.1.0
    Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:

    Модификации ПР200.png

    https://owen.ru/product/pr200/modifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Пардоньте,ПР200-220.3.1.0

  9. #9

    По умолчанию

    Или как вариант блок аналогового ввода по RS485

  10. #10

    По умолчанию

    На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-200 + Pt100
    от Юра84 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 00:02
  2. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  4. ТРМ 32 + КТСПн PT100
    от Igor_kiv в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 10:54
  5. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •