Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):
npt_obshhaya.png
https://owen.ru/product/npt
Или ПРМ-3(если четыре датчика):
prm-3.png
https://owen.ru/product/prm/specifications
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 12:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно
Модель ПР200.3.1.0
Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:
Модификации ПР200.png
https://owen.ru/product/pr200/modifications
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пардоньте,ПР200-220.3.1.0
Или как вариант блок аналогового ввода по RS485
На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.