Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
Здравствуйте. Проблема в следующем : ПЛК 150 ИМ опрашивает через RS-485 по протоколу modbus-RTU (9600, no parity,2 stop bit) пять цифровых приборов (вольтметров) и два МВА-8. После запуска программа работает нормально минуты 3, а потом выскакивает ошибка Communication error : logout perfomed. Без мва8 все работает нормально. В чем причина?
-
Проблема разрешилась. Вместо модуля OWEN_MVA8 создал модуль universal modbus device и добавил в него 6 регистров. Время poling time изменил на 200. И всё заработало бессбойно)