Привет ВСЕМ!

Наткнулся в библиотеке «PID_Regulators» (с датой изменения 28 декабря 2006 г., 16:47:54) на блок декодирования ошибки измерителя (DECODE_FLOAT). Мне не удалось добиться от этого блока чтобы на выходе получить код ошибки.

Оборудование: термометр сопротивления -> МВА8 –> ПЛК100.

Внутренности контроллера:
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 1.31.1
Need Target version 1.31
Compiled: 16:23:07 Dec 28 2006
MAC 67:77:00:00:38:87
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC version is 08


После отключения датчика (отверткой открутил провода) показания перестали изменятся. Значение (замороженное) поступает на вход «VALUE», на входе «DEF_VALUE» константа равная –50, выход OUT_VALUE равен входу «VALUE», а выход _ERR=0.
Хотя при отключении датчика от МВА8 и подключении через АС3-М конфигуратор сразу пишет «короткое замыкание» и тд.

Вопрос: с помощью этой библиотеки возможно ли контролировать исправность датчиков подключенных к входам МВА8? Как это сделать?