Тема: узотэ-2у перекос фаз

  1. #1
    Марьян
    Гость

    По умолчанию узотэ-2у перекос фаз

    скажите пожалуйста, при каком перекосе фаз (в %) срабатывает защита.

  2. #2

    По умолчанию

    пункт 5.3.4 Руководство по эксплуатации
    Срабатывание при разнице больше 20%.
    При меньшем значении перекоса, двигатель будет греться и Аварию отработает датчик температуры.

  3. #3

    По умолчанию

    Не знаю мне говорили что срабатывание происходит уже если есть перекос в 4-6 вольта и самое обидное отключить это никак нельзя.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    При подключении устройства УЗОТЭ-2У к сети, без подключения трансформаторов тока, загораются индикаторы "Перекос фаз" и "Перегрузка". Является ли это нормальной работой устройства? При подключении трансформаторов тока, но без включения нагрузки, происходит то же самое. Подключение производится в соответствии с паспортной схемой.
    Последний раз редактировалось Зоя; 06.08.2007 в 14:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Логика прибора такова, что без трансформаторных датчиков тока УЗОТЭ-2У работать не будет, как и без подключенной нагрузки.
    Вам следует, проверить подключение прибора по схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации и сделать настройку УЗОТЭ-2У на нужную мощность электродвигателя (пукт 5.3).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день Зоя!
    После проверки схемы, подключили нагрузку (двигатель 2.2кВт).
    Ток нагрузки в каждой фазе одинаков (3А).
    Количество витков на первичной обмотке трансформаторов тока - 8, равное на всех трансформаторах тока.
    Произвели настройку согласно пункту паспорта 5.3.
    После включения схемы, через примерно 5-10 секунд загорается индикатор "Перекос фаз".
    Измеренное мультиметром напряжение между точками 4-11, 5-11, 6-11 составляет соответственно: 520мВ, 500мВ, 480мВ.
    Что дальше - пока непонятно!?
    Последний раз редактировалось Зоя; 07.08.2007 в 11:48.

  7. #7

    По умолчанию

    У вас стоит перемычка между 7 и 10 контактами клемника?

  8. #8

    По умолчанию

    Перемычка не стоит, впрочем пробовали и с ней и без неё.
    Последний раз редактировалось Зоя; 09.08.2007 в 09:10.

  9. #9

    По умолчанию

    Александр, попробуйте на трансформаторе, подключенном к 6 клемме, добавить один виток на первичной обмотке. И проверьте напряжение на вторичке. 40 мВ-достаточно большой разброс.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 09.08.2007 в 10:27.

  10. #10

    По умолчанию Похожая проблемка

    При переоборудовании обьекта возникла похожая задача (ложное срабатывание прибора по перекосу фаз). Токи и напряжения по фазам практически идеальны, но выключается. Причем, срабатывание происходит только на недозагруженных двигателях (нагрузка менее 50% от номинала) с вентиляторными характеристиками (дымососы и вентиляторы).
    Замер напряжения на т/т (и на приборе) показал перекос около 10-15% на всех приборах по одной и той же фазе низкое напряжение. Решили, что это происходит из за неравномерности распределения реактивных нагрузок (доматывать витки на трансформаторах всех двигателей показалось трудоемким).
    Искуственно ввели перекос включением конденсаторов на 2-е фазы (150 кВар). Результат оказался положительным, но недостаточным. Вернулись к мотанию вторичных обмоток т/т.
    Сейчас подровняем, а в сети снова перекос по другим фазам, и снова мотать? Может есть какое нибудь решение по загрублению прибора по перекосу фаз или его принципиальная схема (самому подумать)? Иначе придется возвращаться к ФУЗам.