САУ-мп
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить 4 электрода к сау-мп? Если можно, то есть ли следущий алгоритм работы сау:
по 1 электроду включается 1 реле,(допустим верхний аварийный уровень)
по 2 электроду выключается 2 реле
по 3 электроду включается 2 реле
по 4 электроду включается 3 реле ( нижний авар. уровень)
Общий электрод присоединен к баку.
-
меня это тоже интересует
-
Супер Модератор
На сколько я понимаю Вам подойдет 20 модификация САУ-МП
http://kipshop.ru/Documentation/pass...SAU-MP_257.pdf
-
Допустимо ли соединять общий клемму входов САУ-МП.15 и ПЛК1хх-220 для работы в одной схеме?
Схему тут прислали..., я в сомнениях.
-
Супер Модератор
Ежели Вам необходимо получать данные с кондуктометрических датчиков - используйте БКК1: http://www.owen.ru/device/42198253
Данный блок был специально создан для преобразования сигнала с кондуктометрических датчиков в сигналы для ПЛК (реле или транзистор). Выполнен на ДИН рейку и гораздо более надежен.
Кондуктометрические сигналы подавать напрямую на вход ПЛК не получится.
-
датчики - сухой контакт (реле давления) я специально указал что алгоритм 15.
Схема подключения выглядит следующим образов образом: общий корпус САУ-МП и ПЛК150-220 идет на реле давления и уходит с него на переключатель, который в свою очередь комутирует цепь или на вход САУ или на дискретный вход ПЛК.
Допустимо ли это?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума