Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 21:08.
Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
Последний раз редактировалось rovki; 04.01.2014 в 23:19.
электронщик до мозга костей и не только
Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 00:35.
Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
всё это я видел,но там только схема подключения и нет схемы самого датчика с указанием оптимального(максимального) сопротивления нагрузки.О нём можно только косвенно судить по минимально допустимому входному сопротивлению 91Ом.Вероятно,что его величина не превышает нескольких сотен Ом.
Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:17.
Подключи к выходу датчика обычный резистор и добейся нормальной работы. У меня такое чувство, что ты неверно делаешь подключение. В технических характеристиках датчика сказано, что К выходу переключателя должно подключаться реле или резистор сопротивлением не менее 91 Ом. Про верхнее значение сопротивления нагрузки ничего не сказано, т.е. оно может быть сколь угодно большим. Попробуй запитать схему от другого источника, а главное не перепутай полярность.
Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 16:30.