Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: прошу помощи в решении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию прошу помощи в решении

    Прошу Вас помочь с программированием. Занимаюсь данным делом впервые. Преподавателя и куратора нет.
    Читаю форум и практические руководства, пытаюсь разобраться что с чем "кушают". Приобрел сразу ПР 114-224.8Д4А.РРРР РРИИ-Ч
    На сегодняшний день возникла ситуация конкретного применения в коттеджном поселке у родителей. Необходима консультация специалистов уровня.
    По существу.
    Фекальная насосная станция на 2 насоса. Работой насосов управляются по поплавковым выключателям.
    Работа осуществляется как в автоматическом, там и в ручном режиме.
    Алгоритм работы:
    Насос 1 запускается в режиме автоматический
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - вкл;
    I5 (ручной насос 1) - выкл;
    Насос 1 запускается в режиме ручной
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - выкл;
    I5 (ручной насос 1) - вкл;
    Насос 2 запускается в ручном или автоматическом режиме
    I2(средний уровень) - вкл.
    В случае включения любого насоса в режиме "ручной" при работе режима "автомат" - отключаются все насосы. Тоже самое происходит при работе насосов в режиме "автомат" - отключит все насосы.
    Устранение переключений возвращает логику включения в рабочий режим.
    Срабатывании поплавка 1 "аварийно-низкий уровень" отключает работу (блокирует пуск) любого насоса, до момента отключения режима "сухой ход" и включает аварийную лампу выход AO6.
    При срабатывании поплавка вход I4 (аварийно - высокий уровень жидкости) - работают оба насоса до отключения аварийно-высокого уровня. В режиме авария срабатывает Q3,Q4 генератор аварийных сигналов зуммера и сигнальной лампы. До момента устранения аварийного высокого уровня жидкости в резервуаре - зуммер можно отключить кнопкой сброса I4. Лампа Q4 будет сигнализировать до момента отключения аварийного уровня вход I4.
    Работа насосов отслеживается по АI10 (реле потока/давления насос 2) и АI9 (реле потока/давления насос 1). При отсутствии потока автоматически должен включиться резервный насос и через 5 сек загорается авария "нет потока" (в зависимости от насоса)AO7 и АО8.
    На сегодняшний день не могу организовать:
    1. Ротацию насосов после каждого включения. Т.е Старт после сухого хода - насос 1 включается первым. Насос 2 срабатывает в момент срабатывания поплавка 3 (средний уровень).
    Насосы отработали цикл и остановились. При следующем включении первым запускается насос 2, а насос 1 включится при срабатывании среднего уровня.
    2. Смена насоса на резервный при отсутствии потока. Т.е нет потока насос 1 - включается насос 2 + включение аварийного сигнала отсутствие потока + зуммер "авария"
    Попытался применить макрос Т-триггера сообщение #829, Но что-то не получается.
    Буду рад любой помощи.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Очень много было проектов и макросов с ротацией оборудования ,вот некоторые из них
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2014 в 20:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!
    и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?
    Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
    Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
    Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
    Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
    Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
    Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
    не позволит делать запуск.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
    Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
    Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
    Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
    Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
    Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
    не позволит делать запуск.
    Тогда уж делайте ручную блокировку "сухого хода" чтобы было возможно опробовать насосы (и работоспособность выходных устройств ПР и др.) в любых условиях.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Правда все эти примеры для ПР110 .С Пр114 проще сохранить время наработки при выключении питания
    как то перемудрили с режимами ручной-автоматический .
    если правильно понял у вас два поплавка (2уровня) и два насоса .
    должен быть тумблер автомат\ручной
    и два тумблера -включение соответствующего насоса в работу в ручном режиме .то есть они используются только в ручном режиме .
    насос в автоматическом режиме включается при условии что превышен верхний уровень и выключается при срабатывании нижнего уровня .При каждом очередном включении, включается следующий насос(ротация) .Вот как то так ,если правильно понял задачу .Такой алгоритм вас устроит ?
    Да ,плюс нужна функциональная диагностика датчиков и непрерывного времени работы насосов.
    Можно конечно реализовать режим "форсаж" ,когда работают два насоса одновременно .Тогда логика немного изменится - когда превышен верхний уровень работают два насоса в не зависимости от ротации.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2014 в 21:19.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2014
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    не совсем так. Используется 4 датчика для двух насосов: 1-аварийно-низкий или сухого хода; 2-низкий; 3-средний; 4- переполнение.
    1-й блокирует пуск любого насоса;
    2-й запускает насос1 или насос 2 (ротация);
    3-й запуск второго насоса (опять же в зависимости от ротации);
    4-й сигнал авария от переполнения.
    организация работы в режиме автомат/работа организована двухпозиционным переключателем (тотже тумблер). Пуск насосов в ручном режиме будет кнопками без фиксации.
    Понравилась Ваша идея с режимом "форсаж",когда будут включены оба насоса.
    Неисправность поплавковых выключателей конкретно отслеживаться не будет. Считаю достаточно отслеживается срабатывание на включение и блокировку.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
    Анатолий, как я понял, должно быть три датчика. Аварийно низкий - выключает все насосы, средний - включает один из насосов и аварийно высокий - включает два насоса и аварийную сигнализацию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29