незарегистрированный
Гость
Opm ( не могу подключить прибор)
Доброго времени суток! Проблема вот в чём. Имеются регуляторы ТРМ 101 ver03.0023, преобразователь интерфейса USB AC-4, WIN XP sp2, OPM v 1.2. В ОПМ после добавления интерфейса следует добавление прибора, где вкладка добавить прибор почему то не активна. Т.е. добавить прибор невозможно, при этом программа конфигуратор прибора и сетевой конфигуратор скачанные с вашего сайта работают нормально. Пробовали другие преобразователи интерфейса сторонних фирм и на других компьютерах результат тот же. Дилеры разводят куками. Посоветуйте, что нибудь
Кирилл.
-
Можно поподробней порядок ваших действий в программе ОРМ 1.2.
В каком месте вы производите нажатие правой кнопки мыши для открытия меню. Если вы щелкаете по изображению интерфейса то у вас добавление прибора заблокировано. Добавить прибор возможно после добавления интерфейса при нажатии правой клавиши мыши на рабочем поле программы.
-
незарегистрированный
Гость
Точно! Спасибо проблема решена. попробую и отпишусь.
-
незарегистрированный
Гость
Проблема решена, всё заработало большое спасибо! добавляя прибор щелкали мышью по интерфейсу, а надо было по рабочему окну программы.